欢迎您,请 登录 或 注册

论坛积分体系说明|用户须知
本论坛版主工作制度(讨论稿)
第三方维修公司汇总,欢迎补充
技术精湛的工程师加入|新人必读帖
2012年版主招募中,欢迎加入
等待验证会员请讲|医工币充值说明
论坛广告位列表及报价
我来说说“医学工程在线”的定位
论坛获取金币的方法总结
大文件上传方法图解说明
医学工程在线论坛评分细则
空位待租,可链接到指定网址
查看: 8572|回复: 7

[其它] CT 用UPS

  [复制链接]
发表于 2011-5-17 11:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT用ups吗?我们这个地方老停电,可以用UPS吗?谁用了?请教一下,CT得用多少千瓦的,体积有多大?
已绑定手机
已实名认证
已企业认证
发表于 2011-5-17 11:57:01 | 显示全部楼层
用电池的都是小功率的UPS。很多先进的大型数据中心的后备电源系统是用惯性旋转飞轮系统加自动柴油发电机组。其原理是后备电源系统有个相当大的超高速旋转(每分钟几万转)的磁悬浮轴承支撑的非常重的机械飞轮,平时一直靠电源维持高速旋转,一旦发生停电,系统会立即切换到发电状态,由飞轮的惯性旋转带动发电机发电提供后备电力,同时系统自动启动柴油发电机组开始发电,一般柴油机组10秒钟左右就可正常发电,飞轮提供的能量足够维持这段启动时间的,通常飞轮可以保证一分钟左右的供电。这种系统可以提供几十千瓦的后备电力,适合大型机房使用,比用电池组成的同样功率的UPS更可靠、更便宜,而且几乎不需要维护,也没有电池老化需定时更换的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:10:17 | 显示全部楼层
奥,原来这样的呀,明白,谢谢
发表于 2011-5-25 13:32:47 | 显示全部楼层
我们只有控制台计算机利用小UPS
发表于 2011-7-27 08:04:16 | 显示全部楼层
回复 2# 南国知心


    学习了..
发表于 2011-8-6 23:02:35 | 显示全部楼层
只需要一个小UPS给CT的计算机系统供电就行了,说白了就是提供个关机的时间,防止数据丢失,一般的发电机发的电CT根本不能用,因为曝光时瞬间电流太大了,电压也很高,自己发电电压不稳定弄不好还会坏机器,就不划算了
发表于 2011-8-7 08:15:13 | 显示全部楼层
可以给计算机部分供UPS ,可以防止突然断电,高速运转中的硬盘数据丢掉,导致系统文件损坏等等。
发表于 2014-3-9 21:28:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

扫码打开小程序

扫码安装APP

快速回复 返回顶部 返回列表