手术室电动推拉门经常打不开

  [复制链接]
发表于 2011-10-11 11:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来以为是电源或者传感器有问题,查过之后完全没问题,仔细检查了一下电机、机械传动也没问题,有点奇怪了,仔细查找原因,终于弄清了:由于手术室的电动推拉门要求封闭性好,所以在门的两边有橡皮材料的封边条,关门之后封边条会紧贴在金属的门框上,达到密封的效果。我碰到的就是封边条和门框之间沾上了有粘性的东西,增大了封边条和门框的摩擦力,因此门打不开了,只要把门框和封边条清理干净就没问题了。
发表于 2011-10-12 09:07:58 | 显示全部楼层
谢谢了,阻力增加了
发表于 2011-10-18 08:47:48 | 显示全部楼层
我们的做法直接把密封带抽调
发表于 2011-10-31 16:42:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-10-31 17:01:49 | 显示全部楼层
学习中,这个对设备科的比较有用
发表于 2011-11-9 09:07:30 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-11-14 20:29:58 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!-
发表于 2014-9-9 11:20:52 | 显示全部楼层
我们的也是,现在就等于是手动开关