欢迎您,请 登录 或 注册

论坛积分体系说明|用户须知
本论坛版主工作制度(讨论稿)
第三方维修公司汇总,欢迎补充
技术精湛的工程师加入|新人必读帖
2012年版主招募中,欢迎加入
等待验证会员请讲|医工币充值说明
论坛广告位列表及报价
我来说说“医学工程在线”的定位
论坛获取金币的方法总结
大文件上传方法图解说明
医学工程在线论坛评分细则
空位待租,可链接到指定网址
楼主: 器械维修

UPS电源不启动

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:36:47 | 显示全部楼层
回复 10# kong69072


    换电池组约1000元,买同样电源需6000元,还是应为医院省点。
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:25:20 | 显示全部楼层
回复 10# kong69072


    今天又了解一下情况,由于建筑施工致电网供电线路损坏,造成UPS电源损坏,有可能UPS交流输入电压220V变成380V,假如是因UPS输入电压升高造成该电源损坏,除电池组损坏,还会引起那些元件损坏,板上元件没有烧焦迹象,交流出入电阻约6.1K,请指点一下,谢谢!
发表于 2011-5-6 15:11:17 | 显示全部楼层
电池组应该是使用寿命到了,和外网关系不大。看你的故障现象,可以先查下待机的电压,通常控制电路(面板)应该有5V的待机电压,该电压常有2种方式,1是用个小变压器,2是直接从输入逆变部分取得,具体从交流输入端查,看看有否有小变压器接在交流回路里,如果是因为外界电压高引起,那很有可能板上有某个保险电阻开路了。方便的话拍个照片发我邮箱:kong69072@163.com
 楼主| 发表于 2011-5-6 15:55:04 | 显示全部楼层
回复 13# kong69072


    下午一直在手术室忙,没时间查,明天过去查一下。
 楼主| 发表于 2011-5-7 10:07:25 | 显示全部楼层
回复 13# kong69072


  看板上5V待机电压应从逆变获得,由于电池组失效电路板·继电器·大变压器等元件无法工作,请问还有什么需要考虑的?
发表于 2011-5-8 16:22:48 | 显示全部楼层
用表测下功率管没有短路的话,上电池试试吧
发表于 2011-5-8 16:54:28 | 显示全部楼层
电池不会有问题吧?先排除电池再检查电路
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:57:34 | 显示全部楼层
回复 17# chiyugang198101


    12块电池均已失效鼓包变形,板元件暂时看不出问题,不知换上电池会不会出现异常情况,我很担心。
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:00:16 | 显示全部楼层
回复 16# kong69072


    明天我再测一下,看能不能发现问题。
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:03:48 | 显示全部楼层
冠军UPS-5KVA(CPSI)电源,用待用电瓶试验后证明仅原机电池失效,更换新电池组后,试机市电稳压输出·直流逆变等均正常。由于第一次修此电源,有劳朋友热情相助,谢谢!