[设备故障求助] 手术室层流冷热控制不住有修友遇到过吗

  [复制链接]
发表于 2014-4-22 22:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两管制的,现在有个手术室的温度不受控,空调打到制冷的话温度会一直往下掉,打到制热会一直往上走,另一个层流没这情况。有问题的层流净化室的电磁阀我们也改成手动了,但是问题依然还存在。求教
发表于 2014-4-25 14:14:36 | 显示全部楼层
      季节转换时这个问题比较突出,我听我们的人说是吧温度传感器换掉吧!空调制冷和湿化加湿加热不协调!
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:28:22 | 显示全部楼层
我们今天把新风口给拆了 里面堵死了 但是之后也是没有控制住。我也怀疑是传感器的问题但是用手握住传感器的话温度又能上去就是控制不了温度 今天一加热能到39度设置的是21度。根本停不下来啊
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:52:00 | 显示全部楼层
两管制的最大的缺陷就是春秋季节很麻烦根本就是不好弄。还是四管的好
发表于 2014-4-28 09:50:52 | 显示全部楼层
看看湿度设定的情况。层流控制温湿度的原则是湿度优先。
 楼主| 发表于 2014-4-30 22:07:18 | 显示全部楼层
湿度是50%下面的也控制的好好的 就是温度变化太大  现在用了三个加热条 温度控制在23度左右
发表于 2021-5-17 09:41:26 | 显示全部楼层
各位有没有层流系统相关的学习资料啊?跪求
已绑定手机
发表于 2023-11-30 15:42:59 | 显示全部楼层
设备设制的温差是多少,一般设置在21度最好。