[维修经验分享] CR800系统UPS损坏处理方案

[复制链接]
发表于 2010-4-6 20:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR800系统UPS损坏,其UPS为台达N系列,内置有和计算机COM口通讯板块,有下几种处理方案:
    一、检修UPS   

                         打开观察,主板晶体管部分有爆裂,3524集成块裂纹,换后试机又爆。无资料加上烧裂严重,放弃维修。现存好的通讯板块及面板等,有需要者可联系。QQ:549127107     TEL:13275405262   E-mail:sdcwcywjj@163.com

    二、购买UPS

                         单纯怕掉电丢失数据,不建立和计算机通讯,可在市场购买通用3千瓦规格外置即可。最好和台达公司代理联系,购买同型号代换。从柯达购买不知价格如何,印象可能很贵。

      三、应急方案:

                         弃置不用,用一带开关的电源插排插头插入滤波器组件输出,其余原先插在UPS输出口的电源线全部插在插排上,放在原UPS位置的前方以方便开关,这里电源插排开关相当于原先UPS开关机功能。开机进入程序报UPS通讯错误,点继续即可。系统关机时若停顿可从开始菜单迅速关机。我院使用这种方案已运行半年余,没发现有关其他故障。

可提供相应服务,联系信息:QQ:549127107     TEL:13275405262   E-mail:sdcwcywjj@163.com