SAREN实验室装修中的通风设计之压差和控制系统

[复制链接]
发表于 2019-11-29 11:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期文章,为大家介绍了实验室装修中有关通风设计的换气次数选择、排风与送风形式,详情可点击“实验室装修中的通风设计之换气和送排风”查看。下面,上海三仁小编为大家介绍通风设计中的房间压差、控制系统。
一、房间压差
通常情况下,除非实验室由较高的洁净度需求,不然的话室内要保持相对负压。当然,实验室装修在房间压差方面也要根据实际情况来定。
如果实验室内有着严格的温湿度需求,那么房间压差必须为正压,这样才能精准控制温湿度,且不会留下安全隐患。如果实验室内有防止有毒、腐蚀、高温气体或挥发物扩散至其他房间的需求,那么房间压差必须为负压。此外,实验室办公区相对于操作区与走廊要维持正压。

二、控制系统
想要把实验室内的压力、压差、通风量、温湿度进行安全合理的控制,必须在实验室装修中做好控制系统才行。而相关要求也从早期的定风量、双稳态、变风量系统,到了目前的适应性控制系统。
在实验室内安装适应性控制系统,这套系统可以有效确保人员的安全,并且做到正确控制送排风的平衡和室内压力,从而为实验室提供比较大的稳定性。此外,还可以有效降低前期费用,以及在运行、能源消耗及维护等方面的费用。
实验室控制需要从2方面做起,即:调整设备的温湿度控制、监控安全设施保护员工。至于选择什么样的控制系统,只要适合当前的实验室使用环境即可。至于通风采用定风量还是变风量控制系统,则取决于投资和运行费用等问题的综合考虑。
定风量控制系统主要用于为通风柜和加热炉提供总的排风流量,且总的流量是维持不变的。这套系统采用了机械限位挡块限制调节阀门开度,zui大能减小 40%流量。而变风量控制系统容量的减小超过10%或20%的参差性设计。
相信通过这两期文章的介绍,大家对实验室装修中的通风设计也有了初步了解吧!